如何區分高壓變頻的輕故障和重故障?

發布日期:2020-05-28 14:58:08   瀏覽人數:已有0 瀏覽

  高(gao)壓(ya)(ya)變(bian)頻(pin)廠家 給大家介紹一(yi)(yi)下高(gao)壓(ya)(ya)變(bian)頻(pin)器常見(jian)的輕(qing)重(zhong)故(gu)(gu)(gu)障(zhang)區分及處(chu)理方法(fa),一(yi)(yi)般在(zai)輕(qing)故(gu)(gu)(gu)障(zhang)時,高(gao)壓(ya)(ya)變(bian)頻(pin)系(xi)統發(fa)出報警信號,故(gu)(gu)(gu)障(zhang)指示(shi)燈(deng)閃爍;重(zhong)故(gu)(gu)(gu)障(zhang)發(fa)生時,系(xi)統發(fa)出故(gu)(gu)(gu)障(zhang)指示(shi),故(gu)(gu)(gu)障(zhang)指示(shi)燈(deng)常亮(liang),同(tong)時發(fa)出指令(ling)去分斷高(gao)壓(ya)(ya),合閘禁(jin)止,并對故(gu)(gu)(gu)障(zhang)信息,高(gao)壓(ya)(ya)分斷指令(ling)作記憶處(chu)理。重(zhong)故(gu)(gu)(gu)障(zhang)狀態不 ,故(gu)(gu)(gu)障(zhang)指示(shi),高(gao)壓(ya)(ya)分段指令(ling)依然 。

  輕故障有哪些(xie)?

  輕故(gu)(gu)障(zhang)(zhang)包括:變壓器溫(wen)報(bao)警、柜(ju)(ju)溫(wen)超溫(wen)報(bao)警、柜(ju)(ju)門打開、單元(yuan)旁路、系(xi)統(tong)對輕故(gu)(gu)障(zhang)(zhang)不作記憶處理, 故(gu)(gu)障(zhang)(zhang)指(zhi)示(shi),故(gu)(gu)障(zhang)(zhang)消失后報(bao)警自動 ,變頻器運行中出現輕故(gu)(gu)障(zhang)(zhang)報(bao)警,系(xi)統(tong)不會停(ting)機。停(ting)機時出現輕故(gu)(gu)障(zhang)(zhang)報(bao)警,報(bao)警器可以繼(ji)續啟動運行。

  重故障有哪些?

  按故障(zhang)部(bu)位分(fen):外部(bu)故障(zhang)有變壓器過熱(re),柜溫過熱(re)、單(dan)(dan)(dan)元故障(zhang)、變頻器過流、高壓失(shi)電(dian)、接(jie)口板(ban)故障(zhang)、控(kong)(kong)制(zhi)器不通(tong)(tong)訊、接(jie)口板(ban)不通(tong)(tong)訊、電(dian)機過載、參(can)數錯(cuo)誤、主控(kong)(kong)板(ban)故障(zhang)。單(dan)(dan)(dan)元故障(zhang)包括(kuo):熔斷器故障(zhang)、單(dan)(dan)(dan)元過熱(re)、驅動故障(zhang)、光纖故障(zhang)、單(dan)(dan)(dan)元過壓。

  高(gao)壓變頻常見的幾個處理方法:

  1. 當主(zhu)(zhu)控(kong)板(ban)故障(zhang)監視器(qi)與控(kong)制器(qi)已建立通訊,監視器(qi)檢測主(zhu)(zhu)控(kong)板(ban)有故障(zhang)時,則需(xu)更換監視器(qi)和主(zhu)(zhu)控(kong)板(ban)。當參數錯誤在修(xiu)改參數的時候,如(ru)果設置(zhi)的參數有誤(同步矢量控(kong)制時可能報此(ci)故障(zhang)),需(xu)重新修(xiu)改參數,按(an)復(fu)位(wei)按(an)鈕。

  2. 高壓失電(dian),上級高壓電(dian)源消(xiao)失,一般由正常分(fen)閘操(cao)作(zuo)引起。若出(chu)現一場(chang)高壓斷電(dian)情況,請檢(jian)查上級開關柜(ju)分(fen)閘回路。

  3. 變頻(pin)器運行后(hou)電(dian)機不轉,需檢查變頻(pin)器輸出是(shi)否(fou)(fou)有接(jie)觸器或開關類設備。變頻(pin)器輸出一次電(dian)纜是(shi)否(fou)(fou)連接(jie)電(dian)機。

   4. 驅動故障:需檢查單(dan)(dan)元(yuan)電壓檢測板是(shi)否短(duan)路(lu),若(ruo)短(duan)路(lu)會引起A1,B1,C1單(dan)(dan)元(yuan),功率單(dan)(dan)元(yuan)輸(shu)出(chu)端(duan)L1,L2是(shi)否短(duan)路(lu),否則為單(dan)(dan)元(yuan)IGBT損壞(huai),要更換單(dan)(dan)元(yuan)。

  5. 停(ting)機后變頻(pin)器(qi)自動重(zhong)啟;在(zai)遠(yuan)程控制(zhi)模式(shi)下,啟或停(ting)只能通過(guo)遠(yuan)程端子。若參數(shu)設置中的啟動方式(shi)為(wei)電平(ping)啟動,在(zai)運行過(guo)程中緊(jin)急(ji)停(ting)機信號(hao)斷開或通過(guo)其(qi)它方式(shi)使變頻(pin)器(qi)停(ting)機,變頻(pin)器(qi)會立(li)即自由停(ting)機,但是(shi)當緊(jin)急(ji)停(ting)機信號(hao)重(zhong)新(xin)閉合后,因(yin)為(wei)遠(yuan)程啟動電平(ping)信號(hao)仍在(zai),變頻(pin)仍會自動啟動運行。

  6. 其他未知或者不(bu)確定因(yin)素,請致電變(bian)頻器(qi)廠家由 人士解

  以上就(jiu)是關于

  高壓(ya)變頻(pin)器常見的(de)(de)(de)輕(qing)重故(gu)障區分(fen)及處(chu)理方法的(de)(de)(de)全部內容(rong)了,希望我們的(de)(de)(de)分(fen)享可以幫助(zhu)到(dao)大家(jia),大家(jia)有(you)任(ren)何的(de)(de)(de)疑問都可以咨詢我們,我們將竭誠為您(nin)服務,歡迎您(nin)的(de)(de)(de)致電(dian)!